竹500840 发表于 2025-4-6 20:19

东方华庭1幢外的环网柜与小区变电所埋地电缆沟接地极问题

问一下东方华庭1幢院外的环网柜与小区变电站之间的10kv水泥电缆沟有无接地极或接地网?因为电缆沟离住宅太近了,不到0.9米!若电缆破损,跨步电压可能会伤人

仪征市供电公司 发表于 2025-4-11 14:47

“竹500840”网友,您好:
       现场电缆没有破损,投运前已做过检查和试验。电缆是有铠装接地,即使电缆后期意外破损,由于铠装接地存在,不会在电缆沟周围形成跨步电压。建设电缆沟的目的是为了保护地下电缆不受外破风险。综上,电缆沟不存在跨步电压的安全风险,请您放心。同时也感谢您对电力设备的关心与关注,如有其它电力相关问题,也可拔打83411234,我们会详细为您解答。
页: [1]
查看完整版本: 东方华庭1幢外的环网柜与小区变电所埋地电缆沟接地极问题