仪征论坛

 找回密码
 立即注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 7049|回复: 1

[住建局] 宝能多层住宅房屋质量问题

[复制链接]

27

主题

261

回帖

3102

积分

研究生

Rank: 6Rank: 6

金钱
6123
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 发表于 江苏省扬州市 电信
领导您好!
不知宝能多层住宅(6、7层的房屋)主体验收没有,现场已砌筑填充墙。
作为业主今天有幸去参观了一下,对房屋质量直接存疑?以下照片只是挑了一小部分。
希望领导百忙之中抽空看看,这种房屋交给老百姓吗?
请政府能够帮忙监督到位,老百姓管不了开发商,希望最终交合格的房子给老百姓。
建议:有问题的栋号停工整顿,先处理好问题,在继续施工,该有专项技术处理的,请监督处理到位,不是弄个小工,或者随便什么人弄点水泥糊糊就行了。现场监理形同虚设,请施工单位认证负责,现场孔洞都不处理,整片现浇面露筋,麻面、漏水随处可见。还有很多问题,梁主筋外露几十公分,梁上有裂缝,还不知道是否断裂,无法判断。特别是42栋。
施工单位不要糊弄人说,还没有处理到位呢,什么正在处理的话。不要骗三岁小孩。
我是住户,将来进场屋面天棚所有腻子我会全部铲除,来查今天我所看到的问题。到时候就不是让你修的问题了。
还请政府领导,多多关心百姓,人生买次房不容易,特别是现在这个时期。半生积蓄,负债累累。拜托了!

漏水未处理

漏水未处理

屋面斜板交接处渗水      

蜂窝、露筋、麻面处理

蜂窝、露筋、麻面处理

整片斜屋面蜂窝、露筋、麻面

漏水

漏水

梁与板交接处滴水

梁是否断裂

梁是否断裂

梁底垃圾、梁底及侧面处理

梁下通长裂缝,顶部现浇板穿透的孔洞

梁下通长裂缝,顶部现浇板穿透的孔洞

梁底部及侧面有通长裂缝,顶部砂浆修补且孔洞未处理

屋面斜板穿心孔洞1

屋面斜板穿心孔洞1

顶部砂浆有穿心孔洞未处理

屋面斜板穿心孔洞2

屋面斜板穿心孔洞2

屋面斜板有穿心孔洞未处理

梁主筋露筋、箍筋

梁主筋露筋、箍筋

梁底主筋露筋未处理

露筋

露筋

斜板钢筋露筋

现浇板那废机油、麻面

现浇板那废机油、麻面

漏水

漏水

露筋、腐蚀

露筋、腐蚀
回复

使用道具 举报

384

主题

1768

回帖

9834

积分

认证部门

Rank: 8Rank: 8

金钱
13705
发表于 2019-12-11 15:54 | 显示全部楼层
“天使之剑:网友,您好!您所反映的质量问题,我局质监部门在项目监督过程中已经发现,已下发了整改单。我局质监部门约谈了该项目建设、施工、监理等责任主体单位,要求施工单位针对主体结构进行全面排查,对于存在的问题逐条制定详细的整改施工方案,在监理单位监督下进行整改施工。我们也会做好后期的监督工作。如您对质量工作有意见,也可以及时与我局质监部门联系,联系电话:83458809。