领导您好!
我是大市文院的业主,目前大市文院1#,4#楼的消防栓安装位置紧贴在边户的入户门门口,间距只有不足10CM,消防栓箱体门打开就挡住进户门。目前存在三处安全隐患。
1-消防栓箱体玻璃门与业主进户门相互干扰,易造成箱体门或业主进户门损坏。
2-消防栓出水口未按消防相关要求,出水口需与箱体成90度且出水口需向外,便于快速连接水带。而目前此消防栓出水口与箱体成水平位置,不便于水带安装,且水带出水后会是水带折弯影响出水,不符合消防要求。
3-由于消防栓紧贴业主进户门位置安装,一旦发生火灾需使用消防栓连接水带,水带充满水后,水带将横在业主进户门门口,造成业主进户门门口堵塞,进户门向外打不开,影响业主开门逃生,存在重大安全隐患。
就此1#,4#楼消防栓存在的安全隐患问题,希望各位领导能够亲临现场查看是否属实,督促开发商整改,消除此安全隐患,解群众关心的问题。不胜感激。
wechat_upload167880270564107f1129dac
wechat_upload167880270564107f11aca35
wechat_upload167880270664107f124346b
wechat_upload167880270664107f12d3a98
回复

使用道具 举报

43

主题

457

回帖

3809

积分

认证部门

Rank: 8Rank: 8

金钱
6938
发表于 2023-3-17 11:26 | 显示全部楼层
郑俊网友您好,您所反映的问题现回复如下:针对投诉人提出的消防栓三处安全隐患,对接设计单位,消防栓设计满足《建筑设计防火规范》第7.3.5条之规定,经现场查验,消防栓安装均是按审查合格的施工图进行施工,箱体安装位置符合规范要求,箱体门只在紧急情况下开启,不会影响住户门使用;消防栓出水口及出水带设符合核规范要求。
回复