仪征论坛

 找回密码
 立即注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 3028|回复: 1

自来水水压低问题,急!!!

[复制链接]

112

主题

309

回帖

3507

积分

研究生

Rank: 6Rank: 6

金钱
4246
QQ
发表于 2009-8-30 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 发表于 江苏省扬州市 电信
请问一下市政府西侧谷贸大厦6楼7楼的水压为什么那么低,现在一天要停两三次水,应该不是停水,而是水压低,上太阳能水能倒流热水。希望能帮解决一下,谢谢!联系电话:13921930018
回复

使用道具 举报

108

主题

205

回帖

1308

积分

认证部门

Rank: 8Rank: 8

金钱
1612
发表于 2009-8-31 09:02 | 显示全部楼层
网友“绿蚂蚁”:你好!
经对谷贸大厦实际供水压力进行测量,一楼供水压力为0.26-0.28MPa,符合国家规定标准。由于谷贸大厦一楼和二楼为经营用房,楼层较高,导致谷贸大厦六楼、七楼高度远高于一般住宅楼高度,按照国家规定,需自建供水增压设备。为此,我公司曾在2006年就向贵大厦主管部门提出该问题,但一直未予答复。为解决谷贸大厦六楼和七楼供水压力不足问题,建议与贵大厦主管部门协调,建设增压系统。

                  仪征港仪供水有限公司
                 二〇〇九年八月三十一日
回复

使用道具 举报