我是胥浦先进村荷叶组居民,我想反映下我们用电问题,这是个老问题,我们这个地方电压到夏天连微风吊扇都转不起来,就不要说电视空调等大电器了,好多人家由于电压低,电器不停的启动而导致烧坏,特别是今年天很热,空调直接不能用,我已经反映好几年了,年年都说要改造,但怎么不行动起来呢?还有个问题,我们这个村是接在铜山线上的,我想问为什么我们要接在农业线上,而离我们有十几米的钱庄却接在胥浦街道线,今年在我们附近有两个小厂怎么就能接在胥浦街道线,我们怎么不能接?这个铜山线线路长,只要是打雷必跳,看到钱庄有电,我们却没电,我想这不是距离问题。铜山线路长,应该把树锯一下。避雷线该装的装,怎么我们用电这么困难的?希望你们多想想我们在这个夏天怎么过的,多多为民服务,希望你们重视起来,行动起来,给我们一个承诺,解决我们用电问题!等待!我们相信你们有这个能力,谢谢。
回复

使用道具 举报

56

主题

416

回帖

2156

积分

认证部门

Rank: 8Rank: 8

金钱
2569
发表于 2010-8-20 17:03 | 显示全部楼层
“风样的男人”网友,您好!
胥浦先进村荷叶组居民反映电压低的问题是属实的,真州供电所在09年夏天已针对该问题派相关人员对现场进行了实际测量与勘察,该处用户在10KV116铜山线新进立新(160KVA)配变用电,最终确定了在10KV264胥西Ⅱ线新增先进小圩(400KVA)配变一台,将该处居民调到新配变上用电。于今年5月18日将新配变投入运行,而新配变到原配变的低压线路为220V供电,长度为100米,导线型号为LGJ-25mm2,计划将该段导线更换为JKLYJ-120mm2*4,但由于两端的拉线被当地村民为了建房而擅自拆除,并阻止供电所施工,造成工程无法按期完成。供电所和施工单位经几次上门协调,至今未果。
下面真州供电所将请政府部门来协调这一矛盾,以早日解决这一方居民的用电难问题。

                                         仪征市供电公司
                                            
[此帖子已被 仪征市供电公司 在 2010-8-20 17:04:32 编辑过]